You are RIGHT! (水城百事)
The energy cost of exhaust-only or natural ventilation versus energy recovery ventilation can be easily demonstrated. Take a 2,500-square-foot house with indoor conditions of 70°F and 40% relative humidity, and outside air conditions of 30°F and 50% relative humidity. If we ventilate the house with 120 cubic feet per minute (prevailing wisdom of 0.35 air changes per hour) of outside air (as compared to no fresh air at all), here is how much the ventilation will cost us per month. This is due to the additional heating energy required because of the ventilation.
120 ft.3/min. × 60 min./hr. × (25.3 Btu/lb. – 9.06 Btu/lb.)* × 0.074 lbs./ft.3 × 1.25 efficiency × 24 hrs./day × 30 days/mo. × (1 × 105 therms/Btu) × $1.50/therm = $116/mo.
*Enthalpy of indoor vs. outdoor air (see psychrometric chart)
|
|
|
登录后可以通过微信/Facebook/Twitter/email进行分享
Complete thread:
-
看大家在讨论HRV,很多人都不知道,我就简单介绍一下。
-
andrew
;
16-02-02,10:07
(#432813)
Reply
(水城百事)
-
HRV英文名 Heat Recovery ventilator或者 Energy Recovery Ventilator (ERVS),中文名:热回收通风器,是室内除湿、通风,并且回收室内排出室外气体里面热量的通风换气设备,他与送风、排风管道,以及出、送风口 共同组成热回收通风系统。
-
andrew
;
16-02-02,10:07
(#432814)
Reply
-
室内通风是保持室内空气清新、干爽,减少霉菌滋生的有效手段。与开窗通 风和厨房、卫生间抽气不同,热回收通风系统是平衡的换气方式,空气对于室内有进有出,不会像厨房、卫生间 抽风机可能对室内造成负压,而且前者在提供通风换气的同时回收室内要排放的已经加热的空气的热量,最大程 度的减低了浪费到室外环境的能量,从而节能,减少燃料账单支出。
-
andrew
;
16-02-02,10:09
(#432816)
Reply
-
热回收通风系统的出现并不是很久,近 年来有很多独立屋安装,我在验屋中遇到很多屋主 从来就没有开过这个设备,也不知道该如何使用,该系统的工作原理比较简单,室内的湿、热空气通过管道引风到设备主机,同时室外的干、冷空气也通过另 外管道的引风到主机,冷热空气通过在主机的换热器来实现热量传递,从而达到节能,温热的新风也被送到室内 各个空间,与直接开窗或厨卫排风相比节能 50-80%。
-
andrew
;
16-02-02,10:10
(#432817)
Reply
-
HRV系统核心设备是热交换器。该设备上通常装有 4 个管道,2 条是通向室内各个房间的送风、 回风管。另外 2 条是通往室外的排风管和补充新风管,一般短而直,且加有保温和防湿气层。在这个设备 的下端有冷凝水管排放到附近的下水,冷凝管一定要设置回水弯以防止下水道异味回返回室内。
-
andrew
;
16-02-02,10:12
(#432818)
Reply
-
打开设备机 箱的盖板,我们会看到换热器和空气滤清器,都可以取下清洁,因为涉及室内环境的健康,每个月的清洁或者更 换是必须的,其次也可以保护风机。
-
andrew
;
16-02-02,10:14
(#432819)
Reply
-
大部分主机还装有电加热设备,以防止冷空气温度过低经过换热器时室内湿 热空气的结霜、凝结。以上都是我在检查时的项目,住户也可以定期检查维护,主机的正常是整套系统安全 工作的前提。 另外,室内外的进、出风口也是要注意的,除了应该定期清洁外,室外的进风口外置不能过低,不能离其他 如干衣机、出烟口、厨厕排风口、窗门过近;进风口上应该有适当的格栅,出风口上的盖板应该活动自如。
-
andrew
;
16-02-02,10:14
(#432820)
Reply
-
有种脱裤子放屁的感觉。又要加热又要除湿,就为换个气。多加一套系统,有耗电,又得维护。不如开窗30秒。
-
匿名
;
16-02-02,12:45
(#432877)
Reply
-
正解。这个是为了节能设计的,事实是它本身就耗能,所以就是个概念,忽悠人钱的。
-
匿名
;
16-02-02,12:57
(#432882)
Reply
-
窗开多大?风速多少?室内空气体积多少?30秒你替换掉多少空气算过吗?
-
匿名
;
16-02-02,13:58
(#432900)
Reply
-
问题这个新系统的耗电量和交换能力又有谁算过?
-
匿名
;
16-02-02,14:29
(#432914)
Reply
-
HRV system 74% energy savings of the ventilation loss, amounted about 30 kWh.m-2 per year. Investment would payback during 12 years.
-
匿名
;
16-02-02,15:39
(#432937)
Reply
-
-
-








这就是提高生活质量的消费,跟投资哪跟哪啊.
-
匿名
;