求问:暖气总是达不到设定温度停下,控制面板heat on一直在闪着,可能是什么问题?室外无堵塞过滤网也是新的 (水城百事)
[ No text ]
老房子保暖差
[ No text ]
谢谢,可能不是这个问题,房子几年新一直挺好的,启动几分种就熄火,是否是senser问题,
[ No text ]
可能还是室外进风口堵住了。我家以前有同样问题。
[ No text ]
谢谢。检查过了,没有问题
[ No text ]
还是找专业人士吧,我家的也这样,自己纠结了几天,最后还是在水城上找大本来解决了问题.
[ No text ]
谢谢,这不是先咨询一下,看能否自己动手解决问题,解决不了当然要请专业人士。我知道大本,专业敬业友善。
[ No text ]
取下面板观察是否启动后能点燃天然气并持续向风道供暖,听你的情况应该是一打火就自动切断燃气。如是这种情况比较普遍,多是其中气管堵了,拿下通一下就好了
[ No text ]
启动后大概点燃5分钟,热气也能向风道供暖,室温提升1度左右到达19度就熄火了。我设定的是23度,所以HEAT ON一直闪烁,等会儿约几分钟又会启动,然后重复,室温倒是能稳定在19度。检查了进出风口没问题,清了SENSER,排水管,问题依然存在。
[ No text ]
change the thermostat
[ No text ]
先将温度设定为HOLD ON某个温度,如22度,再将电源控制盘上管热风炉的开关关掉10秒左右,合上开关,等上约两分钟炉子启动,应该就可以了
[ No text ]
这个试了几次,不行
[ No text ]
没电池。我家试过。
[ No text ]
换了新电池了,不行,毛病还是那样,启动点火供暖后5分钟左右停,然后几分钟以后又启动
[ No text ]
刚一客人打电话,我告诉他换过滤网.他说换了新的,还是不行,要我去一趟.结果我去一看,过滤网放反了...调换一下就好了:-D .你再看一下是不是同样的问题.再看一下室内风道有没有堵住.从你的描述看,不是什么大问题.
[ No text ]
---
电工/煤气技师/验房师
谢谢大本,可能就是这个问题,大意了
[ No text ]
为啥过滤网反了会发生那样的问题呢?
[ No text ]
故障还再
[ No text ]
暖气炉采用的是室内循环气,过滤网装反或者使用时间长了影响空气循环畅通,控制器
[ No text ]
只听说脏了会影响,没有反了影响。
[ No text ]
因为我前几天才换的,所以开始没怀疑过滤网的事情,按照油管指引和楼上朋友的指导,逐步排除,最后还是回到了过滤网,真是大意失锦州,如同以前电脑黑屏查了半天失因为没加电源
[ No text ]
不客气,好了就好.开心过个好年:-D :-D
[ No text ]
---
电工/煤气技师/验房师
忽悠
[ No text ]
这话说的
[ No text ]
是真的。我的一套出租房,房客自己换的过滤网。
[ No text ]
对于别人的求助,帮不上忙也就算了,没必要说些没用的,谁没遇到过难处啊
[ No text ]
我是楼主,再次特别的感谢大本和楼上的各位热心人,早上起来发现暖气问题,上网求助,得到了各位的指导帮助,尤其是专业人士大本的专业指导,水城很是暖心的说
[ No text ]
正能量,赞一下。对其他网友也很有用处。
[ No text ]
我倒是想知道大本上门你付费了吗?
[ No text ]
付了
[ No text ]
好,这才是正能量,时刻想着不给别人添麻烦,如果一定要请人付费是一定的,看不过很多商家说算了算了这点不收费了。很多客人也理所当然不停免费咨询
[ No text ]
请专业人士上门服务总是要付费的,专业人士主动提供网络电话指导是高风亮节
[ No text ]
无论哪里,看到正能量,心里阴暗的人总是要来点付能量
[ No text ]