主控板上指示灯闪烁的快慢,次数会对应相应的错误code,说明书上或者furnace面板上会有code的特征说明. (水城百事)
[ No text ]
---
电工/煤气技师/验房师
2723 views
|
|
|
登录后可以通过微信/Facebook/Twitter/email进行分享
Complete thread:
-
家里的furnace每次都在设定的启动时间风机转一下,就停了,然后需要过十分钟左右才能正常工作,去地下室检查,发现在这期间furnace上的控制主板指示灯不停闪烁,以前从来没有这情况,设定几点就几点能正常工作,不知道这是什么故障?求指点
-
心着急
;
15-01-19,22:04
(#342651)
Reply
(水城百事)








谢谢您,是连续快闪三次,然后有个停顿,说明书上说是pressure switch open with inducer on
-
匿名
;
-
:-)
;